實驗보고서 - 단권변압기의 단락시험(Short circuit test)
페이지 정보
작성일 23-01-27 20:25본문
Download : 실험보고서 - 단권변압기의 단락시험(.ppt
실험목적 실험이론 실험결과 및 해석 고찰 참고자료 질문
實驗보고서 - 단권변압기의 단락시험(Short circuit test)
실험보고서,단권변압기의 단락시험,Short circuit test
임피던스 전압 : 변압기 2차를 단락하고 1차측에 정격전류가 흐를 때까지만 인가하는 전압. 이 전압으로부터 변압기 임피던스 Zeq를 구할 수 있다





레포트 > 자연과학계열
한쪽 권선(일반적으로 저압 측 권선)을 단락시키고 정격전류가 흐르도록 다른 쪽 권선에 정격주파수의 낮은 전압을 인가하여 그 기기의 特性(등가저항, 등가 리액턴스, 등가 임피던스)을 구하기 위한 실험
實驗theory
순서
實驗결과 및 해석
설명
단상변압기의 전부하전류에 대한 동손과 전부하전류를 흘려주는데 필요한 전압 즉, 변압기내부의 임피던스전압(impedance voltage)를 측정(測定) 한다.
Download : 실험보고서 - 단권변압기의 단락시험(.ppt( 73 )
다. 즉, 입력전력을 측정(測定) 하기 위하여 사용되는 전력계에는 동손만이 나타나게 된다
참고자료(資料)
實驗목적
질문
전력계, 전압계, 전류계를 이용하여 값을 측정(測定) 한다.
고찰
철손이 실제적으로 영이다.