Download : 공조설비설계 3차발표.pptx






공조설비설계 3차발표
3. VAV유닛 선정






(2)냉각능력
순서

Download : 공조설비설계 3차발표.pptx( 42 )


레포트 > 공학,기술계열
외기 상태점 : -7.6℃ DB, 70.9% RH


(2) 냉각능력
2. 팬 코일 선정

공조설비설계 3차발표 (2)냉각능력 V : 급기풍량 = 5533.77 W h1 : 코일 입구공기 비엔탈비 = 57.31 kJ/kg h2 : 코일 출구공기 비엔탈비 = 39.63 kJ/kg (3) 냉수조건 - 냉수량 G 2) 코일결정 - 온수 코일 실내공기 상태점 : 22℃ DB, 50% RH 외기 상태점 : -7.6℃ DB, 70.9% RH 합기와 외기의 풍량비: 1448 / 5533.77 = 0.26 혼합공기 상태점 구함.

두 점의 비엔탈피 차를 이용
설명

합기와 외기의 풍량비: 1448 / 5533.77 = 0.26
실내공기 상태점 : 22℃ DB, 50% RH
2) 코일결정 - 냉수 코일

공조설비설계 3차발표




혼합공기 상태점 구함.


h1 : 코일 입구공기 비엔탈비 = 57.31 kJ/kg
(3) 냉수조건 - 냉수량 G

실내공기상태점 : 26℃ DB, 50% RH
혼합공기상태점 : 27.43℃ DB, 50.93% RH
1. 공기조화기 선정
h2 : 코일 출구공기 비엔탈비 = 39.63 kJ/kg
코일입구 공기 : 혼합공기 상태점

공조설비설계 3차발표-7357_01.jpg 공조설비설계 3차발표-7357_02_.jpg 공조설비설계 3차발표-7357_03_.jpg 공조설비설계 3차발표-7357_04_.jpg 공조설비설계 3차발표-7357_05_.jpg

외기 상태점 : 32.9℃ DB, 51.1% RH

공기조화기, 실내 공기점, 풍량 급기, 코일, 냉각, 냉각능력, 냉수코일, 풍량 급기 결정, 풍량

코일출구 공기 상태점
V : 급기풍량 = 5533.77 W
2) 코일결정 - 온수 코일

다.