Download : 화학공장 화재 및 폭발사고사례.ppt




먼저 교반기를 돌리면서 reaction response기 자켓에 스팀을

o reaction response기의 자켓에 스팀 공급 처음 (20분 후 밸브를 잠금)

o 2층에 근무하고 있던 우성화학연구소의 천성진 과장에 알림.

화학공장 화재 및 폭발사고사례-5351_01.jpg 화학공장 화재 및 폭발사고사례-5351_02_.jpg 화학공장 화재 및 폭발사고사례-5351_03_.jpg 화학공장 화재 및 폭발사고사례-5351_04_.jpg 화학공장 화재 및 폭발사고사례-5351_05_.jpg

┌────────┐ │ 화재·폭발 사고 │ └────────┘ 1998. 3. ○○ 17:50분경 부산광역시 사하구 ○○동에 소재한(주) ○○의 반응기에서 인화성물질의 증기가 누출 되어 폭발과 화재가 발생하므로써 반경 1㎞이내의 공장과 주 택이 파손되는 등 사망 1명과 37명의 중경상자가 발생하였음.
│ 화재·폭발 사고 │

중경상자가 발생하였음.

┌────────┐


순서
o 작업자가 가스가 새는 소리를 덛고 대피함.


소재한(주) ○○의 reaction 기에서 인화성물질의 증기가 누출 되어 폭발과 화재가

reaction response기의 온도가 내려가기 처음 하면 가성소다를 투입하여 점 화한다. 약3시간 후에 reaction response이 완료되면 reaction response기의 온도가 내려간다.

o 3월3일 16:00경부터 원료를 투입하기 처음 하여 17:10분경에 원 료 투입을 완료하고 교발기 스위치를 올림.

Download : 화학공장 화재 및 폭발사고사례.ppt( 97 )


o 천과장이 공장으로 들어간 후 사고가 발생함.

배관에 설치된 차단밸브 를 잠근다.
화학공장 화재 및 폭발사고사례

원료인 메틸알콜, 이소프로필알콜, 메틸아크릴레이트, MMA 등을 핸드 펌프로
reaction response기에 투입하고 촉매를 깔대기를 통하 여 투입하고 맨홀을 닫고 원료공급



1998. 3. ○○ 17:50분경 부산광역시 사하구 ○○동에
└────────┘
발생하므로써 반경 1㎞이내의 공장과 주 택이 파손되는 등 사망 1명과 37명의
다. 발열반 응에 의하여 reaction response기 내부의 온도가 75℃

정도까지 올라간다.
o 약 30분경이 경과한 후에 온도가 85℃이상 올라감.
레포트 > 사회과학계열



화학공장 화재,폭발사고사례
설명

서비스하여 온도를 65℃까지 올린 후 스팀 공급을 중단하고 reaction response기 상부에 설치된
콘덴서에 냉각수를 투입한다.